Gaz Cs nouvelle idée bientôt réalisée mais ...

Demandez ce que vous voulez, tout est possible ! parlez de vos idées de funs et originales

Modérateur : David-Technicien AD

aliascia
Messages : 19
Inscription : 03 Avr 2010, 10:21

04 Avr 2010, 15:45

oui je lai lu et je suis conscient de tout cela.

Je dispose dune cartouche gaz qui ce d"clenche en 12V
un recepteur alim 12v qui a 2 relais en NO
Un contacteur de porte comme tu ma montré
et une telecommande
o.skyline
Messages : 42
Inscription : 07 Août 2008, 19:37
Localisation : CULAN

04 Avr 2010, 15:58

Il faut que tu test ton capteur de porte pour voir si il fonctionne en +12v à l'ouverture ou à 0v.
Si il est à zéro c'est plus simple car tu branche le gaz (fil 0v) au contacteur et le +12v au récepteur.

La si tu n'arme pas avec la commande tu peut ouvrir la porte par contre dès qu'il est armé tu est gazé.

C'est très simple comme branchement il faut juste un testeur.
Cordialement o.skyline
aliascia
Messages : 19
Inscription : 03 Avr 2010, 10:21

04 Avr 2010, 16:11

Oui le testeur en mode Bipp, donc si a l'ouverture sa bipp c'est que c'est en 12v ou 0v ?


Je testerai bientôt mais déjà je voulais éclaircir ce point.
aliascia
Messages : 19
Inscription : 03 Avr 2010, 10:21

04 Avr 2010, 16:13

Si on il fait alimenter le contacteur est tester a l'ouverture si c'est 0v ou 12v c'est sa ?
o.skyline
Messages : 42
Inscription : 07 Août 2008, 19:37
Localisation : CULAN

04 Avr 2010, 16:22

Tester en mode "bip" c'est un fil du testeur sur la masse et l'autre sur le contacteur et si ça bip c'est qu'il est en 0v, mais il faut vérifier en appuyant sur le contacteur que le bip n'y soit plus.

Le contacteur est déjà alimenté il sert à allumer le plafonnier dès l'ouverture de la portière.
Cordialement o.skyline
aliascia
Messages : 19
Inscription : 03 Avr 2010, 10:21

04 Avr 2010, 16:27

Je ne savez pas qu'il etait alimenter par le plafonier !
Merci de ton aide !!

Je te dirait cela demain matin ou aprem, je te tiens au jus de toute facon sur le topic.

Et puis par la suite je me ferai un schema de cablage Purple_Colorz_PDT_18
aliascia
Messages : 19
Inscription : 03 Avr 2010, 10:21

05 Avr 2010, 07:57

En faite pour que ca allume le plafonnier il faut que quand la porte s'ouvre le contacteur ce mette en position fermer ? comme un inter fermer quoi ?
o.skyline
Messages : 42
Inscription : 07 Août 2008, 19:37
Localisation : CULAN

05 Avr 2010, 15:23

Voila il joue le role d'inter dès qu'on ouvre la porte.
Cordialement o.skyline
aliascia
Messages : 19
Inscription : 03 Avr 2010, 10:21

05 Avr 2010, 15:26

ca veut dire que des que l'on ouvre la porte l'inter ce ferme pour laisser passer le courant ? mais si il se ferme y a pas 0v alors ^^
o.skyline
Messages : 42
Inscription : 07 Août 2008, 19:37
Localisation : CULAN

05 Avr 2010, 15:36

Justement tout dépend des véhicules il y en a qui passe à 0v et d'autres à 12v donc c'est à tester.
Cordialement o.skyline
Répondre