Page 1 sur 2

Compréhension des jumper pour info porte ouverte

Publié : 11 Fév 2009, 19:36
par Wiloskill
Je n'ai pas osé branché encore l'indication d'ouverture de porte pour la simple et bonne raison, que je ne sais pas si le jumper doit être positionné sur + ou -.
J'ai remarqué que porte fermé le fil est à 12V et porte ouverte le fil est à 0V.
Si c'est cette condition que dois-je faire ?

Merci d'avance. :D :D

Publié : 12 Fév 2009, 15:08
par David-Technicien AD
Bonjour,

Donc il faudra configurer sur (-).

@++

Publié : 12 Fév 2009, 17:14
par Wiloskill
David-Technicien AD a écrit :Bonjour,

Donc il faudra configurer sur (-).

@++
Il faut donc que :
Si la valeur porte ouverte = 12V alors configurer en +
Si la valeur porte ouverte = 0V alors configurer en -

Publié : 12 Fév 2009, 17:55
par David-Technicien AD
Voilà c'est tout à fait exacte.

@++